Alumehrleiterkabel mit Kufperkabelschuhen?

elektroda.net NewsGroups Forum Index - Electronics DE - Alumehrleiterkabel mit Kufperkabelschuhen?

Stefan Hundler
Guest

Thu Aug 12, 2010 12:15 pm   



Moin!

Da Alu-Erdkabel (150mm²) trotz 1,6fachen Querschnittes nur 1/3 von
Kupferkabel (95mm²) kosten werden wir wahrscheinlich dies verwenden.

Kann man problemlos mit (vernickelten/verzinnten?) Kupferkabelschuhen
verwenden?

Ich habe gesehen, es gibt auch welche auch Alu und Messing.
Sogar Kabelschuhe in Bi-Metall sah ich.

Ich weiß aber nicht was sein muß und ob man's nicht übertreibt.
Ich hab mir neulich hier sagen lassen, dass gute Preßstellen Gasdicht sind.

Es geht um die dauerhafte ober- und unterirdische Verlegung nicht
klimatisiert und Kleinspannung DC.

CU Stefan

Horst-D.Winzler
Guest

Thu Aug 12, 2010 12:32 pm   



Am 12.08.2010 13:15, schrieb Stefan Hundler:
Quote:
Moin!

Da Alu-Erdkabel (150mm²) trotz 1,6fachen Querschnittes nur 1/3 von
Kupferkabel (95mm²) kosten werden wir wahrscheinlich dies verwenden.

Kann man problemlos mit (vernickelten/verzinnten?) Kupferkabelschuhen
verwenden?

Wenn sichergstellt werden kann, das keine Feuchtigkeit in die Verbindung
gelangen kann.

Quote:
Ich habe gesehen, es gibt auch welche auch Alu und Messing.
Sogar Kabelschuhe in Bi-Metall sah ich.

Such mal nach Cupal.

--
mfg hdw

Stefan Hundler
Guest

Thu Aug 12, 2010 1:50 pm   



"Horst-D.Winzler" <horst.d.winzler_at_web.de> schrieb im Newsbeitrag

Quote:
Wenn sichergstellt werden kann, das keine Feuchtigkeit in die Verbindung
gelangen kann.

Es liegt in einer Wand .. auch da kann es Kondenswasser geben.
Im Boden wird es mit Klebeschrumfschlauch versehen und/oder auch
selbstverschweißendes Tape.

"Sichergestellt nach VDE" ist dies aber nicht.

Wenn das richtig verpresset ist, muß es das den sein?

Heiko Lechner
Guest

Thu Aug 12, 2010 3:13 pm   



Am 12.08.2010 14:50, schrieb Stefan Hundler:

Quote:
Es liegt in einer Wand .. auch da kann es Kondenswasser geben.
Im Boden wird es mit Klebeschrumfschlauch versehen und/oder auch
selbstverschweißendes Tape.

"Sichergestellt nach VDE" ist dies aber nicht.

Wenn das richtig verpresset ist, muß es das den sein?

Also wenn die Kohle für die entsprechende Crimpzange da ist, dann
braucht man für die passenden Schuhe ja wohl kein Kredit aufnehmen oder?

Klaus Butzmann
Guest

Thu Aug 12, 2010 10:07 pm   



Am 12.08.2010 13:15, schrieb Stefan Hundler:
Quote:
Moin!

Da Alu-Erdkabel (150mm²) trotz 1,6fachen Querschnittes nur 1/3 von
Kupferkabel (95mm²) kosten werden wir wahrscheinlich dies verwenden.

Kann man problemlos mit (vernickelten/verzinnten?) Kupferkabelschuhen
verwenden?

Sinnvollerweise für Alu gefertigte Kabelschuhe mit passendem Werkzeug
verpressen und Cupal Scheibe nicht vergessen wenns mit Cu weiter geht.

Quote:
Es geht um die dauerhafte ober- und unterirdische Verlegung nicht
klimatisiert und Kleinspannung DC.
Maximal 24/42Volt und 150mm², nett, was gibt das denn?



Butzo

Stefan Hundler
Guest

Thu Aug 12, 2010 10:16 pm   



"Klaus Butzmann" <k.butzmann.deletethis.@butzo.de> schrieb im Newsbeitrag

Quote:
Sinnvollerweise für Alu gefertigte Kabelschuhe mit passendem Werkzeug
verpressen und Cupal Scheibe nicht vergessen wenns mit Cu weiter geht.

Müssen es also doch besondere sein.
Was ist an den anders? Du meinst Kabelschuhe die einseitig aus Alu und an
der Öse aus Vollkupfer sind.

Bitte mal genauer ... ich bin da weder vom Fach, noch möchte ich selber
Erfahrungen sammeln wie man so was auf 10 Jahre ohne Ausfälle hinbekommt.

Und was meinst du mit Scheibe?


Quote:
Maximal 24/42Volt und 150mm², nett, was gibt das denn?

Energieversorgung auf einem Modellflugplatz.
Es gibt zwar heute schon Ladegeräte die 5-38V abkönnen, ein großer Teil ist
aber auf 12V (genauer 11V mit Unterspannungswarnung und bei 10V Abschaltung)
ausgelegt.

Man kann also gar nicht genug Querschnitt haben.

Klaus Butzmann
Guest

Thu Aug 12, 2010 10:52 pm   



Am 12.08.2010 23:16, schrieb Stefan Hundler:
Quote:

Und was meinst du mit Scheibe?
--> Google --> Cupal-Scheibe --> z.B. Klauke

Oberseite Alu, Unterseite Cu - oder umgekehrt
--> pfisterer.com/download_download/d_7848.pdf

Quote:
Energieversorgung auf einem Modellflugplatz.
Es gibt zwar heute schon Ladegeräte die 5-38V abkönnen,
Passt, bei manchem ist "Kleinspannung" 230 VAC Smile


Quote:
Man kann also gar nicht genug Querschnitt haben.
Ack, gibts keinen im Verein der jemanden kennt der jemanden kennt der in

einen E-Fachbetrieb über die passenden Presswerkzeuge verfügt?

Kabelschuhe ist ein umfangreiches Thema, W-Pressung? Sechskantpressung?
Hersteller A/B/C? Alles sauteuer.



Butzo

bastian
Guest

Fri Aug 13, 2010 12:51 pm   



On 13 Aug., 04:16, "Stefan Hundler" <Stefan-New...@gmx.de> wrote:
Quote:

Maximal 24/42Volt und 150mm², nett, was gibt das denn?

Energieversorgung auf einem Modellflugplatz.
Es gibt zwar heute schon Ladegeräte die 5-38V abkönnen, ein großer Teil ist
aber auf 12V (genauer 11V mit Unterspannungswarnung und bei 10V Abschaltung)
ausgelegt.

Man kann also gar nicht genug Querschnitt haben.

150 mm2 für Flugmodell-Ladung, soso.

Er darfs nicht sagen...

Vermutlich laden da die Amis ihre Drohnen Richtung Rußland.......


MfG
bastian

elektroda.net NewsGroups Forum Index - Electronics DE - Alumehrleiterkabel mit Kufperkabelschuhen?

Arabic versionBulgarian versionCatalan versionCzech versionDanish versionGerman versionGreek versionEnglish versionSpanish versionFinnish versionFrench versionHindi versionCroatian versionIndonesian versionItalian versionHebrew versionJapanese versionKorean versionLithuanian versionLatvian versionDutch versionNorwegian versionPolish versionPortuguese versionRomanian versionRussian versionSlovak versionSlovenian versionSerbian versionSwedish versionTagalog versionUkrainian versionVietnamese versionChinese version