Sven Schulz
Guest

Mon Jan 02, 2012 2:15 pm   



Hallo,

kann mir jemand sagen wo ich die Bestimmungen finde wie eine
Elektroinstallation in einem Kindergarten zu sein hat (erhöhter
Berührungsschutz, Stromkreiseinteilung, FI-Schutz etc.)? Ideal wäre eine
Quelle im Netz.
Was ich bisher gefunden habe ist das hier aus dem Jahr 2006:
" ...
Wenn der Kindergarten beim BUK (Bundesverband der Unfallkassen) versichert
ist, gelten deren Bestimmungen (ähnlich wie bei der BG).
In diesem Fall gilt die GUV-SR2002 (vormals GUV 16.4). Im Abschnitt 5.1 wird
der erhöhte Berührungsschutz für Steckdosen gefordert. Dieses Werk gilt ab
Oktober 1992. In Abschnitt 8.3 ist festgelegt, daß der Versicherungsträger
auch ohne wesentliche Änderungen Anpassungen fordern kann.
.... "

Das hat allerdings nichts mit VDE oder DIN zu tun.


Danke

Sven

Lutz Illigen
Guest

Mon Jan 02, 2012 4:11 pm   



"Sven Schulz" <Sven-Schu_at_arcor.de> wrote:

Quote:
kann mir jemand sagen wo ich die Bestimmungen finde wie eine
Elektroinstallation in einem Kindergarten zu sein hat
(erhöhter Berührungsschutz, Stromkreiseinteilung, FI-Schutz
etc.)? Ideal wäre eine Quelle im Netz.

Flasche Tür, nimm die wo eletrotechnik drauf steht.

Lutz

Sven Schulz
Guest

Mon Jan 02, 2012 4:30 pm   



Lutz Illigen wrote:

Quote:

Flasche Tür, nimm die wo eletrotechnik drauf steht.

Ich probiers mal bei de.sci.ing.elektrotechnik, die NG sieht in meinem

Newsreader aber eher tot aus.

Sven

Klaus Butzmann
Guest

Mon Jan 02, 2012 4:38 pm   



Am 02.01.2012 14:15, schrieb Sven Schulz:
Quote:
... daß der Versicherungsträger auch ohne wesentliche Änderungen
Anpassungen fordern kann. ... "
.... und der Träger nach Abwägung und Kosten und Aufwand den Kindergarten

schliesst oder im Monat 150 Euro mehr verlangen muß.

Was wer, wo "muss" klärt letztendlich die Kombination aus Anwälten,
Gutachter(n) und Richter.

Die eine Sichtweise ist "Bestandsschutz", wir machen gar nix, und die
komplementäre immer nach aktuellen Vorschriften sofort umbauen.



Butzo

Jens Fittig
Guest

Mon Jan 02, 2012 6:11 pm   



Sven Schulz schrieb:

Quote:
Flasche Tür, nimm die wo eletrotechnik drauf steht.

Ich probiers mal bei de.sci.ing.elektrotechnik, die NG sieht in meinem
Newsreader aber eher tot aus.

Da ist schon mächtig was los. Liegt vielleicht an deinem Newsserver.

Joerg
Guest

Mon Jan 02, 2012 6:15 pm   



Jens Fittig wrote:
Quote:

Sven Schulz schrieb:

Flasche Tür, nimm die wo eletrotechnik drauf steht.

Ich probiers mal bei de.sci.ing.elektrotechnik, die NG sieht in meinem
Newsreader aber eher tot aus.

Da ist schon mächtig was los. Liegt vielleicht an deinem Newsserver.


Maechtig? Na ja. Gestern ganze zwei Posts, heute fuenf. Anzeige ist hier
+9h, aber selbst mit MEZ wird es nicht allzuviel anders sein.

--
Gruesse, Joerg

http://www.analogconsultants.com/

Joerg
Guest

Mon Jan 02, 2012 7:56 pm   



Lutz Illigen wrote:
Quote:
Klaus Butzmann <k.butzmann.deletethis.@butzo.de> wrote:

Die eine Sichtweise ist "Bestandsschutz", wir machen gar nix,
und die komplementäre immer nach aktuellen Vorschriften
sofort umbauen.

»Bestandsschutz« gibt es in der Elektroinstallation nicht.


Huch? Auf unserer Teichseite schon. Ein Bekannter hat noch Knob & Tube
Wiring in seinem Haus aus den 40ern:

http://livingwithmyhome.com/201-home-tips/pillar-to-post-knob-and-tube-wiring.aspx

Bei einer Kita sollte man aber dran denken wie die Kids am besten
geschuetzt werden koennten. Auch wenn es nicht Vorschrift waere.

Sven, bitte keine Doppelposts machen. Habe das mal im Adressfeld korrigiert.

--
Gruesse, Joerg

http://www.analogconsultants.com/

Jens Fittig
Guest

Mon Jan 02, 2012 7:57 pm   



Joerg schrieb:

Quote:
Ich probiers mal bei de.sci.ing.elektrotechnik, die NG sieht in meinem
Newsreader aber eher tot aus.

Da ist schon mächtig was los. Liegt vielleicht an deinem Newsserver.

Maechtig? Na ja. Gestern ganze zwei Posts, heute fuenf. Anzeige ist hier
+9h, aber selbst mit MEZ wird es nicht allzuviel anders sein.

Ich habe hier über 430 seit 4.12.2011 - nicht mitgezählt die
gefilterten.

Jens Fittig
Guest

Mon Jan 02, 2012 8:00 pm   



Lutz Illigen schrieb:

Quote:
Klaus Butzmann <k.butzmann.deletethis.@butzo.de> wrote:

Die eine Sichtweise ist "Bestandsschutz", wir machen gar nix,
und die komplementäre immer nach aktuellen Vorschriften
sofort umbauen.

»Bestandsschutz« gibt es in der Elektroinstallation nicht.

Gibt es "sinngemäß" sehr wohl - heisst nur nicht so. Was soll
eigentlich deine alberne Korinthenkackerei um ein Wort?

http://www.elektrofachkraft.de/fachwissen/fachartikel/technik/bestandsschutz-bei-alteren-anlagen/

Joerg
Guest

Mon Jan 02, 2012 8:13 pm   



Jens Fittig wrote:
Quote:

Joerg schrieb:

Ich probiers mal bei de.sci.ing.elektrotechnik, die NG sieht in meinem
Newsreader aber eher tot aus.
Da ist schon mächtig was los. Liegt vielleicht an deinem Newsserver.
Maechtig? Na ja. Gestern ganze zwei Posts, heute fuenf. Anzeige ist hier
+9h, aber selbst mit MEZ wird es nicht allzuviel anders sein.

Ich habe hier über 430 seit 4.12.2011 - nicht mitgezählt die
gefilterten.


"Wirkungsgrad elekt. Energieverteilung in Deutschland", "130 Jahre
Automobil" und so. Ahem ... ja ... ok ... :-)

--
Gruesse, Joerg

http://www.analogconsultants.com/

Lutz Illigen
Guest

Mon Jan 02, 2012 8:38 pm   



Klaus Butzmann <k.butzmann.deletethis.@butzo.de> wrote:

Quote:
Die eine Sichtweise ist "Bestandsschutz", wir machen gar nix,
und die komplementäre immer nach aktuellen Vorschriften
sofort umbauen.

»Bestandsschutz« gibt es in der Elektroinstallation nicht.

Lutz

Ragnar Bartuska
Guest

Sat Jan 07, 2012 3:06 pm   



On 2 Jan., 19:56, Joerg <inva...@invalid.invalid> wrote:
Quote:
Lutz Illigen wrote:
Klaus Butzmann <k.butzmann.deleteth...@butzo.de> wrote:

Die eine Sichtweise ist "Bestandsschutz", wir machen gar nix,
und die komplementäre immer nach aktuellen Vorschriften
sofort umbauen.

»Bestandsschutz« gibt es in der Elektroinstallation nicht.

Huch? Auf unserer Teichseite schon. Ein Bekannter hat noch Knob & Tube
Wiring in seinem Haus aus den 40ern:

Wortklauberei... Bestandsschutz ist ein Begriff des Bauwesens, der in

der Funkenschusterei nicht offiziell existiert. Da gibt es entweder
eine Nachrüstforderung oder es gibt keine - so wie beim Haus deines
Bekannten. Sonst hätte ich hier nicht noch Leitungen, die installiert
wurden als das Staatsoberhaupt Franz Joseph I. hieß, und das völlig
legalerweise.

In den meisten Fällen gilt: was den Vorschriften zum
Errichtungszeitpunkt entspricht darf bleiben, es sei denn es werden
wesentliche Änderungen durchgeführt. Was wesentliche Änderungen sind,
ist ein chronischer Streitpunkt...

sg Ragnar

Joerg
Guest

Sat Jan 07, 2012 4:54 pm   



Ragnar Bartuska wrote:
Quote:
On 2 Jan., 19:56, Joerg <inva...@invalid.invalid> wrote:
Lutz Illigen wrote:
Klaus Butzmann <k.butzmann.deleteth...@butzo.de> wrote:
Die eine Sichtweise ist "Bestandsschutz", wir machen gar nix,
und die komplementäre immer nach aktuellen Vorschriften
sofort umbauen.
»Bestandsschutz« gibt es in der Elektroinstallation nicht.
Huch? Auf unserer Teichseite schon. Ein Bekannter hat noch Knob & Tube
Wiring in seinem Haus aus den 40ern:

Wortklauberei... Bestandsschutz ist ein Begriff des Bauwesens, der in
der Funkenschusterei nicht offiziell existiert. Da gibt es entweder
eine Nachrüstforderung oder es gibt keine - so wie beim Haus deines
Bekannten. Sonst hätte ich hier nicht noch Leitungen, die installiert
wurden als das Staatsoberhaupt Franz Joseph I. hieß, und das völlig
legalerweise.


Also existiert der Bestandsschutz fuer Elektro ja sogar bei Euch.
Zumindest seit Franz Joseph das Szepter fuehrte :-)


Quote:
In den meisten Fällen gilt: was den Vorschriften zum
Errichtungszeitpunkt entspricht darf bleiben, es sei denn es werden
wesentliche Änderungen durchgeführt. Was wesentliche Änderungen sind,
ist ein chronischer Streitpunkt...


Ist hier ebenfalls so. Knob & Tube darf repariert, ausgetauscht und
sonstwas werden, aber wenn wenn sich eine komplett neue Kueche zimmert
muss es zumindest dort raus. Macht ja auch Sinn weil es keine Erdung hat.

--
Gruesse, Joerg

http://www.analogconsultants.com/

Joerg
Guest

Mon Jan 09, 2012 11:41 pm   



Ragnar Bartuska wrote:
Quote:
On 7 Jan., 16:54, Joerg <inva...@invalid.invalid> wrote:
Ragnar Bartuska wrote:
On 2 Jan., 19:56, Joerg <inva...@invalid.invalid> wrote:
Lutz Illigen wrote:
Klaus Butzmann <k.butzmann.deleteth...@butzo.de> wrote:
Die eine Sichtweise ist "Bestandsschutz", wir machen gar nix,
und die komplementäre immer nach aktuellen Vorschriften
sofort umbauen.
»Bestandsschutz« gibt es in der Elektroinstallation nicht.
Huch? Auf unserer Teichseite schon. Ein Bekannter hat noch Knob & Tube
Wiring in seinem Haus aus den 40ern:
Wortklauberei... Bestandsschutz ist ein Begriff des Bauwesens, der in
der Funkenschusterei nicht offiziell existiert. Da gibt es entweder
eine Nachrüstforderung oder es gibt keine - so wie beim Haus deines
Bekannten. Sonst hätte ich hier nicht noch Leitungen, die installiert
wurden als das Staatsoberhaupt Franz Joseph I. hieß, und das völlig
legalerweise.
Also existiert der Bestandsschutz fuer Elektro ja sogar bei Euch.
Zumindest seit Franz Joseph das Szepter fuehrte :-)

Vorher gab es ihn nicht, da er mangels Elektroinstallationen nicht
notwendig war Wink
Immerhin regierte Seine Apostolische Majestät von 1848 bis zu seinem
Tod 1916 und die ersten Kraftzentralen gab es meines Wissens in Wien
so um 1880 herum.

In den meisten Fällen gilt: was den Vorschriften zum
Errichtungszeitpunkt entspricht darf bleiben, es sei denn es werden
wesentliche Änderungen durchgeführt. Was wesentliche Änderungen sind,
ist ein chronischer Streitpunkt...
Ist hier ebenfalls so. Knob & Tube darf repariert, ausgetauscht und
sonstwas werden, aber wenn wenn sich eine komplett neue Kueche zimmert
muss es zumindest dort raus. Macht ja auch Sinn weil es keine Erdung hat.

Die Magnetfelder von räumlich großzügig getrenntem L und N dürften
auch ganz lustig sein. Um das kurzschlusssicher zu halten wurde da
schon ab und an fast ein halber Meter Abstand (Augenmaß)
eingehalten...


Ja, den dicken Dyson Staubsauger sollte man da nicht dranhaengen. Selbst
bei normalen Stromkreisen ist das hier wegen der 120V und dem daher
hohen Strom lustig. Als ich noch einen Roehrenmonitor hatte wusste ich
immer, wenn das Bild "wabert", dann kann ich die naechsten 10min nicht
aufs Klosett weil meine Frau gerade den Flur mit dem Heissmop wischt.


Quote:
Ohne Wärmedämmung und bastelnde Heimwerker ist K&T ja nahezu
unkaputtbar, mit einer einzigen Ausnahme... Leuchtenauslässe. Pappt
man da eine Flunder direkt unter die Decke und bestückt sie mit 100W-
Glühlampen statt den vom Hersteller angegebenen 40 oder 60 schmort die
Aderisolierung der Zuleitung flugs weg.


Ist bei normalem Romex-Kabel auch so. Daher ist es hier Vorschrift dass
Deckeneinlassleuchten einen Thermoschalter haben muessen. Man geht davon
aus dass sich etliche Leute nicht an das Schildchen "60W max" halten
oder es nicht lesen koennen, z.B. weil nicht kyrillisch.


Quote:
Heiter ist allerdings die Topologie mancher solche Installationen...
da wurde auch schon einmal auf dem kurzen Weg ein N vom
Nachbarstromkreis ausgeborgt etc.


Yup. Nennt sich hier "fish one down" und dafuer gibt es extra Fishing
Tape aus Metall :-)


Quote:
... - Ich lese ja regelmäßig ECN
(www.electrical-contractor.net) und das eine oder andere US-
Heimwerkerforum, Fehlersuche in K&T ist jedesmal wieder ein
Riesenspaß Very Happy Ein Stromkreis 15A 120V 2wire für das ganze Haus macht
auch so richtig Spaß... findet man angeblich gerne in den ganzen
viktorianischen Kästen an der Ostküste. Eine Deckenleuchte pro Zimmer
(mit Schalter an der Fassung), ein bis zwei Steckdosen im ganzen Haus.
Auch die Elektrik in dieser Villa in Texas hat mir beim Lesen so
richtig Spaß gemacht... *ggg*
http://theoldvictorian.com/category/electrical/

Der Autor ist übrigens Elektriker.


Ein Kreis, das ist schon extrem. Wobei es aber im Verbrauch auch wieder
runtergeht. Unser Haus ist das andere Extrem, so rund 40 Stromkreise.
Zwei Phasen kommen rein, 120V mit je 200A (ja, zweihundert). Nun geht
aber der Verbrauch von Lampen und so immer weiter runter. Auch
Elektronik wird sparsamer, und sie hat auch aufgehoert sich wie frueher
ungezuegelt zu vermehren. Frueher hatten die Leute noch ein Telefon, ein
Drahtlostelefon, einen Taschenrechner, einen Pager und ein Handy. Heute
sind oft alle fuenf weg und in einem Smart Phone integriert. Habe gerade
eine Anlage mitentwickelt wo jetzt das ganze Fernbedienungsgeraffel
wegfallen und durch das bei den Kunden bereits existierende iPhone oder
Android Phone ersetzt wird.

Sogar im Labor geht es runter. Wo frueher noch taeglich die fetten HP
Kisten droehnten sind die jetzt oft aus und z.B. der neue Spectrum
Analyzer bei mir braucht nur noch 2W aus dem USB Kaeschtle.

Long Story short, inzwischen haben wir es trotz Betrieb zweier dicker
Pumpen geschafft unter den Verbrauch von Oeko-Musterhaeusern zu kommen.

--
Gruesse, Joerg

http://www.analogconsultants.com/

Ragnar Bartuska
Guest

Tue Jan 10, 2012 12:13 am   



On 7 Jan., 16:54, Joerg <inva...@invalid.invalid> wrote:
Quote:
Ragnar Bartuska wrote:
On 2 Jan., 19:56, Joerg <inva...@invalid.invalid> wrote:
Lutz Illigen wrote:
Klaus Butzmann <k.butzmann.deleteth...@butzo.de> wrote:
Die eine Sichtweise ist "Bestandsschutz", wir machen gar nix,
und die komplementäre immer nach aktuellen Vorschriften
sofort umbauen.
»Bestandsschutz« gibt es in der Elektroinstallation nicht.
Huch? Auf unserer Teichseite schon. Ein Bekannter hat noch Knob & Tube
Wiring in seinem Haus aus den 40ern:

Wortklauberei... Bestandsschutz ist ein Begriff des Bauwesens, der in
der Funkenschusterei nicht offiziell existiert. Da gibt es entweder
eine Nachrüstforderung oder es gibt keine - so wie beim Haus deines
Bekannten. Sonst hätte ich hier nicht noch Leitungen, die installiert
wurden als das Staatsoberhaupt Franz Joseph I. hieß, und das völlig
legalerweise.

Also existiert der Bestandsschutz fuer Elektro ja sogar bei Euch.
Zumindest seit Franz Joseph das Szepter fuehrte :-)

Vorher gab es ihn nicht, da er mangels Elektroinstallationen nicht

notwendig war Wink
Immerhin regierte Seine Apostolische Majestät von 1848 bis zu seinem
Tod 1916 und die ersten Kraftzentralen gab es meines Wissens in Wien
so um 1880 herum.

Quote:
In den meisten Fällen gilt: was den Vorschriften zum
Errichtungszeitpunkt entspricht darf bleiben, es sei denn es werden
wesentliche Änderungen durchgeführt. Was wesentliche Änderungen sind,
ist ein chronischer Streitpunkt...

Ist hier ebenfalls so. Knob & Tube darf repariert, ausgetauscht und
sonstwas werden, aber wenn wenn sich eine komplett neue Kueche zimmert
muss es zumindest dort raus. Macht ja auch Sinn weil es keine Erdung hat.

Die Magnetfelder von räumlich großzügig getrenntem L und N dürften

auch ganz lustig sein. Um das kurzschlusssicher zu halten wurde da
schon ab und an fast ein halber Meter Abstand (Augenmaß)
eingehalten...

Ohne Wärmedämmung und bastelnde Heimwerker ist K&T ja nahezu
unkaputtbar, mit einer einzigen Ausnahme... Leuchtenauslässe. Pappt
man da eine Flunder direkt unter die Decke und bestückt sie mit 100W-
Glühlampen statt den vom Hersteller angegebenen 40 oder 60 schmort die
Aderisolierung der Zuleitung flugs weg.

Heiter ist allerdings die Topologie mancher solche Installationen...
da wurde auch schon einmal auf dem kurzen Weg ein N vom
Nachbarstromkreis ausgeborgt etc. - Ich lese ja regelmäßig ECN
(www.electrical-contractor.net) und das eine oder andere US-
Heimwerkerforum, Fehlersuche in K&T ist jedesmal wieder ein
Riesenspaß Very Happy Ein Stromkreis 15A 120V 2wire für das ganze Haus macht
auch so richtig Spaß... findet man angeblich gerne in den ganzen
viktorianischen Kästen an der Ostküste. Eine Deckenleuchte pro Zimmer
(mit Schalter an der Fassung), ein bis zwei Steckdosen im ganzen Haus.
Auch die Elektrik in dieser Villa in Texas hat mir beim Lesen so
richtig Spaß gemacht... *ggg*
http://theoldvictorian.com/category/electrical/

Der Autor ist übrigens Elektriker.

sg Ragnar

Goto page 1, 2, 3  Next

elektroda.net NewsGroups Forum Index - Electronics DE - OT: Elektroinstallation Kita

NEUES THEMA

Arabic versionBulgarian versionCatalan versionCzech versionDanish versionGerman versionGreek versionEnglish versionSpanish versionFinnish versionFrench versionHindi versionCroatian versionIndonesian versionItalian versionHebrew versionJapanese versionKorean versionLithuanian versionLatvian versionDutch versionNorwegian versionPolish versionPortuguese versionRomanian versionRussian versionSlovak versionSlovenian versionSerbian versionSwedish versionTagalog versionUkrainian versionVietnamese versionChinese version