Gerald Oppen
Guest
Thu Jan 26, 2012 11:06 pm
Ich suche ein Lösung um im Verteilerkasten einzelne Stromzweige
(230V/16A)zu erfassen.
Zur eigentlichen Erfassung dachte ich an sowas:
http://www.csd-electronics.de/data/pdf/AC1005.pdf
Nicht ganz klar ist mir wie ich die Nennstromangabe (5A) zu deuten habe
- spricht da irgendwas degegen damit einen mit 16A abgesichterten
Stromkreis zu messen? Bis zum maximalen Strom von 60A ist ja noch etwas
Luft. Absolute Genauigkeit spielt auch keine grosse Rolle, nur das
zuschalten von 10W-Verbrauchern sollte noch aufgelöst werden.
Alternative gäbe es sowas auch schon mit etwas Elektronik und
0-5V-Ausgangssignal - müsste aber immer noch mit etwas Elektronik
umgeformt werden um damit auf einen ADC-Eingang am uC zu gehen.
Da ich das Rad nicht unbedingt neu erfinden möchte: Gibt es da schon was
verteilerkastentaugliches (Hutschiene) - gerne auch als
Bausatz/Leerplatine oder Layout(VDE-gerecht!) - bei dem der Preis nicht
deutlich über 20¤ / Kanal hinausschiesst(ausschliesslich AD-Wandler und
nachfolgendem)?
Mehr als 4-8Kanäle / Modul brauche ich nicht.
Bisher habe ich nur ein paar Bastelprojekte auf Lochraster :-/ gefunden
oder Fertigprodukte die deutlich über meiner Preisvorstellung lagen.
z.B.
http://www.ip-symcon.de/forum/f16/stromsensor-erfasst-avr-net-io-adc-eingaengen-8874/
Gruss
Gerald
Dieter Wiedmann
Guest
Fri Jan 27, 2012 12:59 am
Am 26.01.2012 23:06, schrieb Gerald Oppen:
Quote:
Stromwandler ist da sicher eine gute Idee.
Quote:
Nicht ganz klar ist mir wie ich die Nennstromangabe (5A) zu deuten habe
- spricht da irgendwas degegen damit einen mit 16A abgesichterten
Stromkreis zu messen? Bis zum maximalen Strom von 60A ist ja noch etwas
Luft.
Denk an den Kurzschlussstrom.
Quote:
Da ich das Rad nicht unbedingt neu erfinden möchte: Gibt es da schon was
verteilerkastentaugliches (Hutschiene) - gerne auch als
Bausatz/Leerplatine oder Layout(VDE-gerecht!) - bei dem der Preis nicht
deutlich über 20¤ / Kanal hinausschiesst
Dann wirst du schon selber basteln müssen.
Gruß Dieter
Peter Heitzer
Guest
Fri Jan 27, 2012 9:50 am
Gerald Oppen <Gerald.Oppen_at_web.de> wrote:
Quote:
Ich suche ein Lösung um im Verteilerkasten einzelne Stromzweige
(230V/16A)zu erfassen.
Conrad 125355 - 62?
Das ist ein elektronischer Zähler für die Hutschiene. Der hat einen Impuls-
ausgang und eine S0-Schnittstelle. Kostet allerdings 44.95 EUR.
Dafür ist er komplett fertig und hat auch schon eine Anzeige.
Leider scheint es keine preiswerten Geräte ohne Anzeige, sondern nur mit
Impulsausgang zu geben.
--
Dipl.-Inform(FH) Peter Heitzer, peter.heitzer_at_rz.uni-regensburg.de
HTML mails will be forwarded to /dev/null.
Lutz Schulze
Guest
Fri Jan 27, 2012 10:09 am
Am 27 Jan 2012 08:50:25 GMT schrieb Peter Heitzer:
Quote:
Leider scheint es keine preiswerten Geräte ohne Anzeige, sondern nur mit
Impulsausgang zu geben.
habe ich für die Hutschiene mal um 25 Euro gekauft, kalibriert muss er ja
sicher nicht sein.
Lutz
--
Mit unseren Sensoren ist der Administrator informiert, bevor es Probleme im
Serverraum gibt: preiswerte Monitoring Hard- und Software-kostenloses Plugin
auch für Nagios - Nachricht per e-mail,SMS und SNMP:
http://www.messpc.de
Messwerte nachträgliche Wärmedämmung
http://www.messpc.de/waermedaemmung.php
Hilmar Bunjes
Guest
Fri Jan 27, 2012 10:10 am
Am 26.01.2012 23:06, schrieb Gerald Oppen:
Quote:
Ich suche ein Lösung um im Verteilerkasten einzelne Stromzweige
(230V/16A)zu erfassen.
Da ich das Rad nicht unbedingt neu erfinden möchte: Gibt es da schon was
verteilerkastentaugliches (Hutschiene) - gerne auch als
Bausatz/Leerplatine oder Layout(VDE-gerecht!) - bei dem der Preis nicht
deutlich über 20¤ / Kanal hinausschiesst(ausschliesslich AD-Wandler und
nachfolgendem)?
Wie wäre es damit:
http://www.swissnox.de/stromzahler/swissnox-digitaler-wechselstromzahler-230v-5-50-a-1-phasig-fur-hutschienen-35mm-lcd.html
Gruß
Hilmar
--
http://www.cambiro.de - Gewohnheiten ändern
Dieter Wiedmann
Guest
Fri Jan 27, 2012 10:17 am
Am 27.01.2012 09:30, schrieb Harald Wilhelms:
Quote:
Allerdings wenn ein Kurzschlussstrom durch den
Wandler geflossen ist, sollte man ihn wohl besser
austauschen.
Deshalb mein Hinweis.
Quote:
Es gibt leere Hutschienengehäuse. Ein Einbau des
Wandlers in ein solches sollte bei der einfachen
Verdrahtung kein allzugrosses Problem darstellen.
ACK.
Gruß Dieter
Harald Wilhelms
Guest
Fri Jan 27, 2012 10:30 am
On 27 Jan., 00:59, Dieter Wiedmann <dieter.wiedm...@t-online.de>
wrote:
Quote:
Ich suche ein Lösung um im Verteilerkasten einzelne Stromzweige
(230V/16A)zu erfassen.
Stromwandler ist da sicher eine gute Idee.
ACK
Quote:
Nicht ganz klar ist mir wie ich die Nennstromangabe (5A) zu deuten habe
- spricht da irgendwas degegen damit einen mit 16A abgesichterten
Stromkreis zu messen?
Grundsätzlich nicht. Vermutlich wird bei Strömen über
5A der Fehler grösser.
Quote:
Denk an den Kurzschlussstrom.
Wenn der durchgeführte Leiter dick genug ist,
sollte es da keine Probleme mit der Abschaltung geben.
Allerdings wenn ein Kurzschlussstrom durch den
Wandler geflossen ist, sollte man ihn wohl besser
austauschen.
Quote:
Da ich das Rad nicht unbedingt neu erfinden möchte: Gibt es da schon was
verteilerkastentaugliches (Hutschiene)
Es gibt leere Hutschienengehäuse. Ein Einbau des
Wandlers in ein solches sollte bei der einfachen
Verdrahtung kein allzugrosses Problem darstellen.
Gruss
Harald
Gerald Oppen
Guest
Sat Jan 28, 2012 2:54 pm
Am 27.01.2012 10:10, schrieb Hilmar Bunjes:
Quote:
Danke - aber ist das ein Druckfehler? 8VA für Eigenbedarf?
Der hier
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/125355-an-01-de-VOLTCRAFT_DPM_1L32_D_WECHSELSTROMZAEH.pdf
ist im Vergleich mit 0,5 Watt angegeben..
Habe jetzt eine Übersicht für Zähler gefunden:
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/liste_s0_zaehlermodelle
Damit lohnt sich der Selbstbau nicht mehr - S0 Schnittstelle an den
NET-IO und mein Problem ist für unter 20¤/Kanal gelöst :-)
Gruss
Gerald
Thomas Langhammer
Guest
Sat Jan 28, 2012 7:51 pm
Hallo,
Quote:
Allerdings wenn ein Kurzschlussstrom durch den
Wandler geflossen ist, sollte man ihn wohl besser
austauschen.
Deshalb mein Hinweis.
Dumme Frage: Warum eigentlich?
Bei Kurzschluß wird doch schnell abgeschaltet durch die Sicherung, d.h.
thermische Überlastung sollte ausgeschlossen sein. Welche Art von Schädigung
erfährt der Wandler trotzdem?
Tom
Gerald Oppen
Guest
Sun Jan 29, 2012 1:41 am
Am 28.01.2012 19:51, schrieb Thomas Langhammer:
Quote:
Hallo,
Allerdings wenn ein Kurzschlussstrom durch den
Wandler geflossen ist, sollte man ihn wohl besser
austauschen.
Deshalb mein Hinweis.
Dumme Frage: Warum eigentlich?
Bei Kurzschluß wird doch schnell abgeschaltet durch die Sicherung, d.h.
thermische Überlastung sollte ausgeschlossen sein. Welche Art von Schädigung
erfährt der Wandler trotzdem?
Primärseitig sehe ich kein Problem, sekundärseitig wird wohl irgendwann
die Spannung/der Strom zu hoch so dass entweder der Lastwiderstand, die
Wicklung oder deren Isolation nachgibt.
Oder der Kern der Spule wird zu heiss und es kommt zur Kernschmelze ;-)
Gerald
Horst-D.Winzler
Guest
Sun Jan 29, 2012 7:37 am
Am 28.01.2012 19:51, schrieb Thomas Langhammer:
Quote:
Hallo,
Allerdings wenn ein Kurzschlussstrom durch den
Wandler geflossen ist, sollte man ihn wohl besser
austauschen.
Deshalb mein Hinweis.
Dumme Frage: Warum eigentlich?
Bei Kurzschluß wird doch schnell abgeschaltet durch die Sicherung, d.h.
thermische Überlastung sollte ausgeschlossen sein. Welche Art von Schädigung
erfährt der Wandler trotzdem?
Durch die magnetische Sättigung des Kerneisens. Der Fehler für 5x
Nennstromüberschreitung wird auf dem Wandler angegeben.
--
mfg hdw
Markus Faust
Guest
Thu Feb 02, 2012 11:12 am
Am 28.01.2012 14:54, schrieb Gerald Oppen:
Quote:
8VA sind nicht unbedingt 8W.
man Kondensatornetzteil
Markus