Dimmbares Quicktronic EVG mit 1/10V Schnittstelle?

C

Carsten Kurz

Guest
Ein Bekannter hat sich ein dimmbares Osram Quicktronic EVG gekauft, mit
1/10Volt Schnittstelle. Das will er über ein Lichtpult mit der dort
üblichen 0/10Volt Schnittstelle steuern. Bei seinen ersten Versuchen
stellt sich jetzt angeblich raus, daß man die Teile nicht direkt über
eine externe Steuerspannung steuern kann, sondern daß das wohl nur
potentiometrisch über die vom EVG selbst bereitgestellte Steuerspannung
geht. Kann das jemand bestätigen? Eigentlich dachte ich, daß diese
0/10Volt Analogsteuerung insofern universell ist und es da nicht zwei
Standards für Gebäude- und Showtechnik gibt.

Es ist ja nicht sonderlich aufwendig, da eine passende Schaltung
dazwischen zu schalten, aber das war eigentlich nicht Sinn der
Anschaffung.

- Carsten


--
Audio Visual Systems fon: +49 (0)2238 967926
Carsten Kurz fax: +49 (0)2238 967925
Fasanenweg 38a email: audiovisual@t-online.de
50259 Pulheim / Germany WGS84:N50°58'44.7" E06°47'03.5"
 
"Carsten Kurz" <audiovisual@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:3F66E56F.192B2A10@t-online.de...
Ein Bekannter hat sich ein dimmbares Osram Quicktronic EVG gekauft, mit
1/10Volt Schnittstelle. Das will er über ein Lichtpult mit der dort
üblichen 0/10Volt Schnittstelle steuern. Bei seinen ersten Versuchen
stellt sich jetzt angeblich raus, daß man die Teile nicht direkt über
eine externe Steuerspannung steuern kann, sondern daß das wohl nur
potentiometrisch über die vom EVG selbst bereitgestellte Steuerspannung
geht. Kann das jemand bestätigen?
Negativ. Man kann NICHT NUR potenziometrisch steuern. Die stellen halt diese
Spannung um ZUSAETZLICH die Moeglichkeit zu geben, mit einem Poti
(normallerweise 250K) zu dimmen. Sonst vertragen die EVG ganz normale
Steuerspannung 0..10V. Kann sein, dass dein Bekannter die Polaritaet nicht
beachtet hatte? Es ist auch moeglich (obwohl kaum vorstellbar), dass die
Ausgangsstufe des Lichtpults den Strom LIEFERT, das heisst, da ist eine
Ausgangsstufe mit einem Emitterpuffer; die Steuerung muss aber in der Lage
sein, den Strom, der von EVG bereitgestellt wird, zu senken, also Push-Pull.

Igor.
 
Igor \"Knight\" Ivanov schrieb:

Ausgangsstufe des Lichtpults den Strom LIEFERT, das heisst, da ist eine
Ausgangsstufe mit einem Emitterpuffer; die Steuerung muss aber in der Lage
sein, den Strom, der von EVG bereitgestellt wird, zu senken, also Push-Pull.
Also die 0/10Volt Dimmertechnik aus dem Bühnenlichtbereich LIEFERT
definitiv die Steuerleistung, bzw. die Steuerspannung.
Die üblichen Lichtpulte sind meines Wissens nach KEINE Senken.


- Carsten
--
Audio Visual Systems fon: +49 (0)2238 967926
Carsten Kurz fax: +49 (0)2238 967925
Fasanenweg 38a email: audiovisual@t-online.de
50259 Pulheim / Germany WGS84:N50°58'44.7" E06°47'03.5"
 
"Jürgen Berger" schrieb:

Hallo Carsten,
das ist nicht ganz zu einfach, wie es eigentlich wünschenswert wäre.
Siehe
http://www.osram.de/service_corner/faq/betriebsgeraete/quicktronic.html
Stichwort externe Ansteuerung.
Na sowas. Ich dachte, 1/10 und 0/10 Volt seien da wirklich kompatibel.
Das ist ja echt blöde, im Lichtbereich zwei ähnliche, aber inkompatible
Standards ...

- Carsten



--
Audio Visual Systems fon: +49 (0)2238 967926
Carsten Kurz fax: +49 (0)2238 967925
Fasanenweg 38a email: audiovisual@t-online.de
50259 Pulheim / Germany WGS84:N50°58'44.7" E06°47'03.5"
 
Ausgangsstufe des Lichtpults den Strom LIEFERT, das heisst, da ist eine
Ausgangsstufe mit einem Emitterpuffer; die Steuerung muss aber in der
Lage
sein, den Strom, der von EVG bereitgestellt wird, zu senken, also
Push-Pull.

Also die 0/10Volt Dimmertechnik aus dem Bühnenlichtbereich LIEFERT
definitiv die Steuerleistung, bzw. die Steuerspannung.
Die üblichen Lichtpulte sind meines Wissens nach KEINE Senken.
Pech gehabt... Aber ist irgendwie komisch. Warum keine Totem-Pole-Stufe?!
Ja, gut.
Man nehme einen Widerstand von 1.6K und schaltet diesen parallel an den
EVG-Eingang. Das EVG liefert um ca. 600uA Strom. Der Widerstand bringt somit
die Spannung auf 1V herunter. Die Ausgangsstufe vom Pult darf dann genug
Strom liefern um 1.6K auf 10V zu bringen (also, mindestens 7mA).

Igor.
 
Carsten Kurz wrote:

"Jürgen Berger" schrieb:


Hallo Carsten,
das ist nicht ganz zu einfach, wie es eigentlich wünschenswert wäre.
Siehe
http://www.osram.de/service_corner/faq/betriebsgeraete/quicktronic.html
Stichwort externe Ansteuerung.


Na sowas. Ich dachte, 1/10 und 0/10 Volt seien da wirklich kompatibel.
Das ist ja echt blöde, im Lichtbereich zwei ähnliche, aber inkompatible
Standards ...

- Carsten

Wenn etwas kompatibel ist, kann es auch jeder andere Nachbauen und damit
ist der Preisvorteil futsch....

Aber mal zum Problem:

Optokoppler-Ausgang als Stromsenke/Spannungsquelle für die 1/10V
Schnittstelle und den Eingang per Spannungsteiler oder OP auf die 0/10V
Schnittstelle schalten. Osram sprichgt in deiner kleinen Stellungnahme
ja von einem potentialfreien Ausgang.

Gruß

Ulrich
 
Igor \"Knight\" Ivanov schrieb:

Man nehme einen Widerstand von 1.6K und schaltet diesen parallel an den
EVG-Eingang. Das EVG liefert um ca. 600uA Strom. Der Widerstand bringt somit
die Spannung auf 1V herunter. Die Ausgangsstufe vom Pult darf dann genug
Strom liefern um 1.6K auf 10V zu bringen (also, mindestens 7mA).
Das scheint zumindest zu funktionieren. Merci. Wie lange das hält wissen
wir nicht, aber das Risiko ist in diesem Fall überschaubar. Im Handbuch
steht bei den technischen Daten der Analogausgänge: Min 600 Ohm Last.
Von daher also kein Problem.

- Carsten



--
Audio Visual Systems fon: +49 (0)2238 967926
Carsten Kurz fax: +49 (0)2238 967925
Fasanenweg 38a email: audiovisual@t-online.de
50259 Pulheim / Germany WGS84:N50°58'44.7" E06°47'03.5"
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top