Hallo,
wir haben hier ein einen Frequenzumricher für 3 Phasen-Motoren.
Dieser soll einen Motor steuern. Der Motor ist im Dreieck geschaltet.
Nun gehen die drei Phasen aus dem Netz an den Umrichter. PE geht ans
Gehäuse. Für N gibt es keinen Anschluß.
Wenn man nun den Umrichter einschaltet (noch kein Motor angeschlossen)
springt sofort der FI raus.
Auch wenn ich den N und PE zusammen ans Gehäuse schließe spricht der FI an.
Ich hab mal probeweise N und PE nicht angeschlossen, dann funktioniert
alles. Das ist aber keine Lösung des Problems.
Der FI ist vom Typ: Siemens NFI 5SZ3 446 (In=40A, Idelta n =30mA) 4 pol.
Es hat wohl was mit dem N zu tun. Aber wo muß der angeschlossen werden?
Wenn der angeschlossene Motor im Dreieck läuft gibt es ja kein N und wenn
er im Stern angeschlossen ist, wie ist das dann mit der galvanischen
Trennung?
Der Umrichter ist von Danfoss Typ 5005.
Weiß jemand Rat?
Gruß
Steffen
wir haben hier ein einen Frequenzumricher für 3 Phasen-Motoren.
Dieser soll einen Motor steuern. Der Motor ist im Dreieck geschaltet.
Nun gehen die drei Phasen aus dem Netz an den Umrichter. PE geht ans
Gehäuse. Für N gibt es keinen Anschluß.
Wenn man nun den Umrichter einschaltet (noch kein Motor angeschlossen)
springt sofort der FI raus.
Auch wenn ich den N und PE zusammen ans Gehäuse schließe spricht der FI an.
Ich hab mal probeweise N und PE nicht angeschlossen, dann funktioniert
alles. Das ist aber keine Lösung des Problems.
Der FI ist vom Typ: Siemens NFI 5SZ3 446 (In=40A, Idelta n =30mA) 4 pol.
Es hat wohl was mit dem N zu tun. Aber wo muß der angeschlossen werden?
Wenn der angeschlossene Motor im Dreieck läuft gibt es ja kein N und wenn
er im Stern angeschlossen ist, wie ist das dann mit der galvanischen
Trennung?
Der Umrichter ist von Danfoss Typ 5005.
Weiß jemand Rat?
Gruß