Frequenzumrichter und FI-Schalter

  • Thread starter Steffen Fischer
  • Start date
S

Steffen Fischer

Guest
Hallo,

wir haben hier ein einen Frequenzumricher für 3 Phasen-Motoren.
Dieser soll einen Motor steuern. Der Motor ist im Dreieck geschaltet.
Nun gehen die drei Phasen aus dem Netz an den Umrichter. PE geht ans
Gehäuse. Für N gibt es keinen Anschluß.
Wenn man nun den Umrichter einschaltet (noch kein Motor angeschlossen)
springt sofort der FI raus.
Auch wenn ich den N und PE zusammen ans Gehäuse schließe spricht der FI an.
Ich hab mal probeweise N und PE nicht angeschlossen, dann funktioniert
alles. Das ist aber keine Lösung des Problems.
Der FI ist vom Typ: Siemens NFI 5SZ3 446 (In=40A, Idelta n =30mA) 4 pol.
Es hat wohl was mit dem N zu tun. Aber wo muß der angeschlossen werden?
Wenn der angeschlossene Motor im Dreieck läuft gibt es ja kein N und wenn
er im Stern angeschlossen ist, wie ist das dann mit der galvanischen
Trennung?
Der Umrichter ist von Danfoss Typ 5005.
Weiß jemand Rat?

Gruß
Steffen
 
Steffen Fischer schrieb:

wir haben hier ein einen Frequenzumricher für 3 Phasen-Motoren.
Dieser soll einen Motor steuern. Der Motor ist im Dreieck geschaltet.
Nun gehen die drei Phasen aus dem Netz an den Umrichter. PE geht ans
Gehäuse. Für N gibt es keinen Anschluß.
Die Anschlüsse sind so üblich, aber ist der Motor denn ein 400/690V-Typ?
Wenn das ein 230/400V ist, dann muss der bei 3-phasigen Netzanschluss
auf Stern geklemmt werden.


Wenn man nun den Umrichter einschaltet (noch kein Motor angeschlossen)
springt sofort der FI raus.
FUs haben ziemlich dicke Y-Kondensatoren zur Funkentstörung, deshalb
raten die Hersteller von FI-Betrieb ab, schau mal ins
Installationshandbuch.


Auch wenn ich den N und PE zusammen ans Gehäuse schließe spricht der FI an.
Das ist ja klar, sowas macht man ja auch nicht. Nachdem der PEN
aufgetrennt wurde darf man ihn _niemals_ wieder zusammenführen.


Ich hab mal probeweise N und PE nicht angeschlossen, dann funktioniert
alles. Das ist aber keine Lösung des Problems.
Den PE nicht anzuschließen hat schon für so manchen alle Probleme
gelöst, und zwar für immer.


Der FI ist vom Typ: Siemens NFI 5SZ3 446 (In=40A, Idelta n =30mA) 4 pol.
Es hat wohl was mit dem N zu tun. Aber wo muß der angeschlossen werden?
Wenn der angeschlossene Motor im Dreieck läuft gibt es ja kein N und wenn
er im Stern angeschlossen ist, wie ist das dann mit der galvanischen
Trennung?
Im Stern braucht man auch keinen N.


Der Umrichter ist von Danfoss Typ 5005.
Weiß jemand Rat?
Wenn schon ein FI gwünscht wird, dann ein 300mA oder 500mA Typ.


Gruß Dieter
 
Steffen Fischer wrote:
Wenn man nun den Umrichter einschaltet (noch kein Motor angeschlossen)
springt sofort der FI raus.
Das ist normal.
Die Filterkondensatoren im Frequenzumrichter leiten nun mal
recht viel Strom über den Schutzleiter ab. Das ist gewollt,
erlaubt und auch nicht anders möglich, will man die EMV-
Vorschriften einhalten.

Weiß jemand Rat?
a) Keinen FI verwenden.
b) FI mit höherem Auslösestrom verwenden
c) andere Schutzmassnahme verwenden

Niemand der noch recht bei Trost ist schliesst einen Drehstrom-
motor über einen 30mA FI an. Wie oft am Tag willst Du denn zum
Verteilerkasten laufen?
 
Steffen Fischer wrote:


Das Gerät ist nagelneu. Erstmal gehe ich nicht von einem defekten Gerät aus.
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Wenn man das Gerät ohne
Schutzleiter anschaltet, springt der FI ja nicht raus. Ist es also einmal

Das ist normal für einen FI, wenn nicht so viel Strom über den Fußboden
und so abfließt.


an und man legt den PE dann ans Gehäuse funktioniert alles. Es passiert
also nur was im Einschlatmoment.
Dann ließ mal bei Dieters Antwort mit den Kondensatoren weiter.

Ciao Dschen

--
Dschen Reinecke

=== der mit dem Namen aus China ==
http://WWW.DSCHEN.DE mailto:usenet@dschen.de
 
Hallo,

danke erstmal für die Hilfe.
Die Lösung kam gestern abend vom Danfoss Service.
Das Gerät hat innen ziemlich versteckt einen kleinen Schalter.
Der schaltet die Funkentstörung ab, also die Filterkondensatoren weg.
Gemacht - läuft.

Gruß
Steffen
 
Steffen Fischer schrieb:
danke erstmal für die Hilfe.
Die Lösung kam gestern abend vom Danfoss Service.
Das Gerät hat innen ziemlich versteckt einen kleinen Schalter.
Der schaltet die Funkentstörung ab, also die Filterkondensatoren weg.
Gemacht - läuft.
Hallo,

na prima, teste doch mal mit einem Radio und einem Fernseher in der Nähe
was Du so für Störungen produzierst. Wenn es immer dann heftig brummt
wenn der Umrichter arbeitet liegt es wohl an den abgeschalteten
Entstörkondensatoren.

Bye
 
Uwe Hercksen wrote:
na prima, teste doch mal mit einem Radio und einem Fernseher in der Nähe
was Du so für Störungen produzierst. Wenn es immer dann heftig brummt
wenn der Umrichter arbeitet liegt es wohl an den abgeschalteten
Entstörkondensatoren.
Der Schalter macht schon Sinn, denn oft werden FU in geschlossenen
Maschinen verwendet, die netzseitig eh noch ein Filter haben.
 