Welche Spannung kann ich Reed-Kontakten zumuten?...

R

Ralph Aichinger

Guest
Ich habe mir eine Garagenfernsteuerung marke China (na gut, Marke
\"Meross\") zugelegt, und war nicht zufrieden mit den Ansteuer-
möglichkeiten. Also hab ich das ganze gegen einen Shelly 1
WLAN-Schalter getauscht.

Das Meross-Ding hat eine 5V-USB-Stromversorgung gehabt. Den
Shelly möchte ich mit 24VDC betreiben, prinzipiell wären auch
230V AC möglich.

Geh ich recht in der Annahme, daß dem Reed-Kontakt nicht
viel passieren wird, wenn man von 5V auf 24V geht?

Und: Würde eventuell sogar noch 230V gehen (mehr interessehalber,
ich will es aus Sicherheitsgründen nicht probieren)?

Leider hab ich keine detaillierten Infos zu dem Reed-Kontakt,
dürfte China-08/15-Ware sein, in schwarzem Plastik eingegossen
oder eingebaut, mit zweipoligem Kabel dran, zum Ankleben, ca. 3cm
groß. Mutmaßungen sind gerne gesehen, ich werd niemand verklagen,
wenn das Billigteil die 24V nicht dauerhaft durchhält.

Foto:

https://internetderdinge.blog/meross-msg100eu-smarter-garagentoroeffner-im-angebot/

/ralph
--
-----------------------------------------------------------------------------
https://aisg.at
ausserirdische sind gesund
 
Am 09.05.20 um 12:55 schrieb Ralph Aichinger:

Geh ich recht in der Annahme, daß dem Reed-Kontakt nicht
viel passieren wird, wenn man von 5V auf 24V geht?

Unwahrscheinlich. Entscheidender ist der fließende Strom.

Und: Würde eventuell sogar noch 230V gehen (mehr interessehalber,
ich will es aus Sicherheitsgründen nicht probieren)?

Netzspannung würde ich aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nur an
Komponenten anliegen, die laut Herstellerangabe auch dafür gebaut sind.
 
Am 09.05.2020 um 12:55 schrieb Ralph Aichinger:
[...]
Leider hab ich keine detaillierten Infos zu dem Reed-Kontakt,
dürfte China-08/15-Ware sein, in schwarzem Plastik eingegossen
oder eingebaut, mit zweipoligem Kabel dran, zum Ankleben, ca. 3cm
groß. Mutmaßungen sind gerne gesehen, ich werd niemand verklagen,
wenn das Billigteil die 24V nicht dauerhaft durchhält.
[...]

https://de.wikipedia.org/wiki/Reedschalter
 
Am 09.05.2020 um 12:55 schrieb Ralph Aichinger:

> Leider hab ich keine detaillierten Infos zu dem Reed-Kontakt,

Standex wird ähnliches haben:


https://standexelectronics.com/
 
On 09 May 20 at group /de/sci/electronics in article r9626c$3dr$1@pi.h5.or.at
<ra@pi.h5.or.at> (Ralph Aichinger) wrote:

Ich habe mir eine Garagenfernsteuerung marke China (na gut, Marke
\"Meross\") zugelegt, und war nicht zufrieden mit den Ansteuer-
möglichkeiten. Also hab ich das ganze gegen einen Shelly 1
WLAN-Schalter getauscht.

Das Meross-Ding hat eine 5V-USB-Stromversorgung gehabt. Den
Shelly möchte ich mit 24VDC betreiben, prinzipiell wären auch
230V AC möglich.

Geh ich recht in der Annahme, daß dem Reed-Kontakt nicht
viel passieren wird, wenn man von 5V auf 24V geht?

Und: Würde eventuell sogar noch 230V gehen (mehr interessehalber,
ich will es aus Sicherheitsgründen nicht probieren)?

Leider hab ich keine detaillierten Infos zu dem Reed-Kontakt,
dürfte China-08/15-Ware sein, in schwarzem Plastik eingegossen
oder eingebaut, mit zweipoligem Kabel dran, zum Ankleben, ca. 3cm
groß. Mutmaßungen sind gerne gesehen, ich werd niemand verklagen,
wenn das Billigteil die 24V nicht dauerhaft durchhält.

Kenne den WLAN Schalter nicht, aber

Reed Kontakte haben (mindestens) drei Baustellen: Umax, Imax und Pmax

Die 24V sollten da kein Problem machen, 230V könnte knapp werden.

Für 24V passenden R in Reihe damit der Strom am Kontakt des alten 5V
Betriebes (nachmessen) nicht dolle überschritten/geändert wird.

Pmax wurde bisher wohl bei 5V nicht überschritten. Vermutlich auch nicht
bei 24V (wenn zusätzlicher R)


Saludos (an alle Vernünftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang

--
Ich bin in Paraguay lebender Trollallergiker :) reply Adresse gesetzt!
Ich diskutiere zukünftig weniger mit Idioten, denn sie ziehen mich auf
ihr Niveau herunter und schlagen mich dort mit ihrer Erfahrung! :p
(lt. alter usenet Weisheit) iPod, iPhone, iPad, iTunes, iRak, iDiot
 
\"Ralph Aichinger\" <ra@pi.h5.or.at> schrieb im Newsbeitrag
news:r9626c$3dr$1@pi.h5.or.at...

Geh ich recht in der Annahme, daß dem Reed-Kontakt nicht
viel passieren wird, wenn man von 5V auf 24V geht?
Und: Würde eventuell sogar noch 230V gehen

Es gibt Reed-Kontakte bis tausenden von Volt (wohl mit SF6
Füllung), aber die handelsüblichen können bis 32V Gleichspannung
und bis 200V Wechselspannung, reichen also gerade nicht für unsere
230V~.

> https://internetderdinge.blog/meross-msg100eu-smarter-garagentoroeffner-im-angebot/

Na da sieht man den Kontakt aber nicht.
--
MaWin, Manfred Winterhoff, mawin at gmx dot net
Homepage http://flexiblebird.bplaced.net/
dse-FAQ: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/
 
\"Ralph Aichinger\" <ra@pi.h5.or.at> schrieb im Newsbeitrag
news:r9626c$3dr$1@pi.h5.or.at...

Geh ich recht in der Annahme, daß dem Reed-Kontakt nicht
viel passieren wird, wenn man von 5V auf 24V geht?
Und: Würde eventuell sogar noch 230V gehen

Es gibt Reed-Kontakte bis tausenden von Volt (wohl mit SF6
Füllung), aber die handelsüblichen können bis 32V Gleichspannung
und bis 200V Wechselspannung, reichen also gerade nicht für unsere
230V~.

> https://internetderdinge.blog/meross-msg100eu-smarter-garagentoroeffner-im-angebot/

Na da sieht man den Kontakt aber nicht.
--
MaWin, Manfred Winterhoff, mawin at gmx dot net
Homepage http://flexiblebird.bplaced.net/
dse-FAQ: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/
 
MaWin <me@private.net> wrote:
Es gibt Reed-Kontakte bis tausenden von Volt (wohl mit SF6
Füllung), aber die handelsüblichen können bis 32V Gleichspannung
und bis 200V Wechselspannung, reichen also gerade nicht für unsere
230V~.

Danke, das hilft sehr. Unter den 32V bleib ich sicher.

https://internetderdinge.blog/meross-msg100eu-smarter-garagentoroeffner-im-angebot/

Na da sieht man den Kontakt aber nicht.

Sorry, blöde Seite, da sind drei kleine quadratische Bilder,
das erste davon zeigt auch den Sensor.

/ralph
--
-----------------------------------------------------------------------------
https://aisg.at
ausserirdische sind gesund
 
MaWin <me@private.net> wrote:
Es gibt Reed-Kontakte bis tausenden von Volt (wohl mit SF6
Füllung), aber die handelsüblichen können bis 32V Gleichspannung
und bis 200V Wechselspannung, reichen also gerade nicht für unsere
230V~.

Danke, das hilft sehr. Unter den 32V bleib ich sicher.

https://internetderdinge.blog/meross-msg100eu-smarter-garagentoroeffner-im-angebot/

Na da sieht man den Kontakt aber nicht.

Sorry, blöde Seite, da sind drei kleine quadratische Bilder,
das erste davon zeigt auch den Sensor.

/ralph
--
-----------------------------------------------------------------------------
https://aisg.at
ausserirdische sind gesund
 
On Sat, 9 May 2020 12:55:08 +0200 (CEST), Ralph Aichinger
<ra@pi.h5.or.at> wrote:

Geh ich recht in der Annahme, daß dem Reed-Kontakt nicht
viel passieren wird, wenn man von 5V auf 24V geht?

Die Spannung sollte nix ausmachen, achte nur darauf das da keine
Kapazitäten (auch Kabelkapazitäten sind damit gemeint) geschalten
werden, 100n direkt über einen Reedkontakt geschaltet verkleben Dir
den Kontakt zuverlässig.

Wenn also möglich einen Serienwiderstand von zB. 1k (wenn das die
angeschlossene Elektronik verkraftet) unmittelbar beim Reed dazulöten
und es sollte passen.


-
Michael Wieser
--
 
On Sat, 9 May 2020 12:55:08 +0200 (CEST), Ralph Aichinger
<ra@pi.h5.or.at> wrote:

Geh ich recht in der Annahme, daß dem Reed-Kontakt nicht
viel passieren wird, wenn man von 5V auf 24V geht?

Die Spannung sollte nix ausmachen, achte nur darauf das da keine
Kapazitäten (auch Kabelkapazitäten sind damit gemeint) geschalten
werden, 100n direkt über einen Reedkontakt geschaltet verkleben Dir
den Kontakt zuverlässig.

Wenn also möglich einen Serienwiderstand von zB. 1k (wenn das die
angeschlossene Elektronik verkraftet) unmittelbar beim Reed dazulöten
und es sollte passen.


-
Michael Wieser
--
 
-hier wurde bereits alles dazu gesagt, außer daß es bei zu hoher
Spannung auch zu Überschlägen kommen könnte. Je kleiner die Reeds
baulich werden, desto geringer der Kontaktabstand.

Klebende Kontakte entstehen bei jeder Spannung auch durch ein
\"zusammenschweißen\" durch \"hohe\" Ströme (Funkenbildung). Daher ist die
Sache mit dem Vorwiderstand angebracht, sofern die Schaltung das
erlaubt. Die U-I-P Daten der Hersteller sollte man nicht auslasten.

Hans
 
-hier wurde bereits alles dazu gesagt, außer daß es bei zu hoher
Spannung auch zu Überschlägen kommen könnte. Je kleiner die Reeds
baulich werden, desto geringer der Kontaktabstand.

Klebende Kontakte entstehen bei jeder Spannung auch durch ein
\"zusammenschweißen\" durch \"hohe\" Ströme (Funkenbildung). Daher ist die
Sache mit dem Vorwiderstand angebracht, sofern die Schaltung das
erlaubt. Die U-I-P Daten der Hersteller sollte man nicht auslasten.

Hans
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top