Tipp für Lüftersteuerung gesucht...

Am 28.07.2020 um 17:01 schrieb Peter Thoms:
offenbar ist die Auswahl an regelbaren Lüftern sehr gering.

Laut Katalog von ebmpapst gibt es nur zwei Lüfter im Format
119x119x38mm, die sich per Sensorleitung in der Drehzahl regeln
lassen: 4412 bzw. 4414/2HHP und der 4114 bzw. 4118/2H7P Das \"P\"
steht für PWM-Steuerung.

Ein Voltage/PWM-Modul aus China hilft sicherlich ein
Spannungssignal über ein NTC oder PTC auszuwerten.

ah, es gibt doch tatsächlich einen thermistorsteuerbaren Lüfter,
bspw. den 4314T. www.farnell.com/datasheets/1718842.pdf

Warum muss es unbedingt 119x119x38mm sein? Reicht nicht eine passende
Luftmenge?

Warum 48V?

Dann würde mir nur noch ein Buck-konverter im niedrigen VA-Bereich
fehlen, bspw. von 230VAC auf 48V DC?
Warum kein ordinäres Netzteil?

Soll das ein Industrieprojekt mit 1000er Stückzahlen oder ein
einmaliges Bastlerprojekt werden?

Im letzteren Fall: preiswerte Lüfter mit Steuereingang gibt es in der
PC Ecke
https://www.reichelt.de/scythe-kaze-flex-gehaeuseluefter-120-mm-2000-u-min-su1225fd12h-rp-p259895.html?&trstct=pol_1&nbc=1
https://www.reichelt.de/noctua-nf-f12-industrialppc-3000-pwm-120-mm-nf-f12-ip3000p-p179652.html?&trstct=pol_0&nbc=1
https://www.reichelt.de/noctua-nf-a14-industrialppc-3000-pwm-140-mm-nf-a14-ip3000p-p179647.html?&trstct=pol_1&nbc=1
Die Noctua gibt es auch mit 24V

ich denke an einen 4418 von Papst, der per NTC zwischen 23/s und 46
l/s geregelt wird.
50-100% sollten bei jedem zweipolige Billiglüfter über die
Versorgungsspannung realisierbar sein. Die dazu nötige
Drehzahländerung ist ja deutlich kleiner.

ah, es gibt doch tatsächlich einen thermistorsteuerbaren Lüfter,
bspw. den 4314T.
https://www.ebmpapst.com/content/dam/ebm-papst/media/catalogs/products/Katalog_Kompaktluefter_DE.pdf
Haben Sie das überhaupt S.184-186 gelesen?
Also für mich sieht es so aus, dass bei Papst die Elektronik für PWM,
0-10V und Sensoranschluss immer die gleiche ist. Nur die programmierte
Kennlinie variiert.
 
Am 29.07.20 um 00:20 schrieb Wolfgang Martens:
....
Haben Sie das überhaupt S.184-186 gelesen?
Also für mich sieht es so aus, dass bei Papst die Elektronik für PWM,
0-10V und Sensoranschluss immer die gleiche ist. Nur die programmierte
Kennlinie variiert.
Hallo,

ja.
Leider existiert nur eine sehr begrenzte, fast nicht ausmachbare
Schittmenge an Lüftern.
Zusätzlich ist die Namensgebung nicht so einfach zu erraten, bspw.
4312MT
4312T
4314T
4318V


Ich bin mittlerweile mit dem Thema durch ...
Vielen Dank an die Helfer!
Peter
 
Am 26.07.20 um 17:01 schrieb Peter Thoms:
Hallo,

mit einem 120 x 38 mm Lüfter möchte ich bis zu 1 kW Wärme abführen.
Das wären so rund 180 Liter Luft pro min.

Gibt es irgendwie eine passende Temperaturregelung bei einer
Betriebsspannung 230V, 50Hz?

Mir wäre es auch anders rum recht:
Ein passender ebm-papst-Lüfter, der prinzipiell eine temperaturabhängige
Regelung zu verstehen vermag, vorzugsweise mit irgendwie gepulstem Ausgang.

Unter DSE-FAQ fand ich nur leider nur Beispiele mit niedrigen
Betriebsspannungen, blde ich mir ein.
Hallo,

bürstenlose DC-Lüfter in 4-Draht-Technik (4 wire PWM Fan) sind für einen
Neubau eine schnelle Lösung:
Vcc+/Vcc-/Tacho/PWM
www.electroschematics.com/4-wire-pc-fan/
-> Ich wählte der ebmpapst 4412 /2HHP

Mit einfachen Modulen vom freundlichen Chinamann läßt sich ein
4-Draht-Lüfter in der Drehzahl fast beliebig kontrollieren.
www.electroschematics.com/fan-speed-controller/
mit einem Nuvoton N76E003AT20
-> Ich wählte das Modul ZF1X4-1604


Peter
 
Am 26.07.20 um 17:01 schrieb Peter Thoms:
Hallo,

mit einem 120 x 38 mm Lüfter möchte ich bis zu 1 kW Wärme abführen.
Das wären so rund 180 Liter Luft pro min.

Gibt es irgendwie eine passende Temperaturregelung bei einer
Betriebsspannung 230V, 50Hz?

Mir wäre es auch anders rum recht:
Ein passender ebm-papst-Lüfter, der prinzipiell eine temperaturabhängige
Regelung zu verstehen vermag, vorzugsweise mit irgendwie gepulstem Ausgang.

Unter DSE-FAQ fand ich nur leider nur Beispiele mit niedrigen
Betriebsspannungen, blde ich mir ein.
Hallo,

bürstenlose DC-Lüfter in 4-Draht-Technik (4 wire PWM Fan) sind für einen
Neubau eine schnelle Lösung:
Vcc+/Vcc-/Tacho/PWM
www.electroschematics.com/4-wire-pc-fan/
-> Ich wählte den ebmpapst 4412 /2HHP

Mit einfachen Modulen vom freundlichen Chinamann läßt sich ein
4-Draht-Lüfter in der Drehzahl fast beliebig kontrollieren.
www.electroschematics.com/fan-speed-controller/
gesteuert von einem Themistor und einem Nuvoton N76E003AT20
-> Ich wählte das Modul ZF1X4-1604


Peter
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top