Schaltnetzteil an Wechselrichter...

Am 26.09.20 um 00:55 schrieb Joerg:
Die Kuppe bei mir bisher: Der enorme Stromverbrauch eines
Ultraschallgeraetes sollte herunter. Also massiv PLD rausgeschmissen und
durch regulaeres CMOS ersetzt. Eines Tages ... tzzzzt .. *POFF* ...
stink. Wir waren auf dem 5V/100A Netzteil unter 20A geraten und bei 25A
war wohl der minimal erforderliche Strom. Hatte uns niemand gesagt. Bei
dem Hersteller haette auch jemand mal kurz in den Burggraben gehoert.

Ok, nicht diese Dimension: Mir sind mehrere PC-Netzteile gestorben. An
unserem sehr stabilen Netz, mit dem neuen Board, das im \"Normalbetrieb\"
sowohl Takt als auch Spannung für die CPU so weit minimiert, dass das
Ganze gerade mal 20W aufnimmt. Also die 5V mit einem dicken Widerstand
vorbelastet, seitdem ist Ruhe.
 
On 9/26/20 11:25 AM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 00:55 schrieb Joerg:
Die Kuppe bei mir bisher: Der enorme Stromverbrauch eines
Ultraschallgeraetes sollte herunter. Also massiv PLD rausgeschmissen
und durch regulaeres CMOS ersetzt. Eines Tages ... tzzzzt .. *POFF*
... stink. Wir waren auf dem 5V/100A Netzteil unter 20A geraten und
bei 25A war wohl der minimal erforderliche Strom. Hatte uns niemand
gesagt. Bei dem Hersteller haette auch jemand mal kurz in den
Burggraben gehoert.

Ok, nicht diese Dimension: Mir sind mehrere PC-Netzteile gestorben. An
unserem sehr stabilen Netz,  mit dem neuen Board, das im \"Normalbetrieb\"
sowohl Takt als auch Spannung für die CPU so weit minimiert, dass das
Ganze gerade mal 20W aufnimmt. Also die 5V mit einem dicken Widerstand
vorbelastet, seitdem ist Ruhe.

Irgendwie leidet damit aber der Wirkungsgrad, Lastwiderstände in
Schaltnetzteilen sind schon eine Weile nicht mehr state of the art.

Gerrit
 
On 26 Sep 20 at group /de/sci/electronics in article ht858lFi1u8U1@mid.individual.net
<guido.grohmann@gmx.de> (Guido Grohmann) wrote:

Wolfgang Allinger schrieb:

Unterspannung lässt beim SNT schon mal heftige Ströme im Eingang fliessen
und die Tranis im Wandler fangen vor lauter Schwitzen das Sterben an. Ja
Unterspannung!!! ist das übelste für SNT. Sie versuchen die angeforderdete
Leistung zu halten, P=U*I mit wenig U dann viel I... FatzPeng!!!

Viele Laptopnetzteile sind auf Eingangsspannungen von 110-240V
ausgelegt, derartige Netzteile sollte Unterspannung um Zug eher nicht
groß stören, unter 110V wird das dort ja wohl nicht einbrechen, oder
irre ich mich da?

Bundesbahn: Nichts ist unmöglich (tm TOYOTA)

So wie ich das noch kenne, gabs in jedem Wagon 1 oder 2 Generatoren (also
Geschwindigheitsabhängig) an den Drehgestellen und grosse Akkus. Aus den
Akkus wurden dann Wechselrichter betrieben, die alles mögliche als 230v~
50Hz Equivalent lieferten. Konnten Glühlampullen, Rasierapparate und
Wasserkocher leicht ab. Aber...
Dass das Licht flackert oder dunkler bis aus wird (Akku im Arsch) war
normal. Mit modernen LS/LED wird da mit EVG viel verdunkelt ähem verdeckt
ähem getäuscht.

Möchte wetten, dass das beim ICE immer noch pro Wagon so gehandelt wird.



Saludos (an alle Vernünftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang

--
Ich bin in Paraguay lebender Trollallergiker :) reply Adresse gesetzt!
Ich diskutiere zukünftig weniger mit Idioten, denn sie ziehen mich auf
ihr Niveau herunter und schlagen mich dort mit ihrer Erfahrung! :p
(lt. alter usenet Weisheit) iPod, iPhone, iPad, iTunes, iRak, iDiot
 
Am 26.09.2020 um 12:23 schrieb Wolfgang Allinger:
On 26 Sep 20 at group /de/sci/electronics in article ht858lFi1u8U1@mid.individual.net
guido.grohmann@gmx.de> (Guido Grohmann) wrote:

Wolfgang Allinger schrieb:

Unterspannung lässt beim SNT schon mal heftige Ströme im Eingang fliessen
und die Tranis im Wandler fangen vor lauter Schwitzen das Sterben an. Ja
Unterspannung!!! ist das übelste für SNT. Sie versuchen die angeforderdete
Leistung zu halten, P=U*I mit wenig U dann viel I... FatzPeng!!!

Viele Laptopnetzteile sind auf Eingangsspannungen von 110-240V
ausgelegt, derartige Netzteile sollte Unterspannung um Zug eher nicht
groß stören, unter 110V wird das dort ja wohl nicht einbrechen, oder
irre ich mich da?

Bundesbahn: Nichts ist unmöglich (tm TOYOTA)

So wie ich das noch kenne, gabs in jedem Wagon 1 oder 2 Generatoren (also
Geschwindigheitsabhängig) an den Drehgestellen und grosse Akkus. Aus den
Akkus wurden dann Wechselrichter betrieben, die alles mögliche als 230v~
50Hz Equivalent lieferten. Konnten Glühlampullen, Rasierapparate und
Wasserkocher leicht ab. Aber...
Dass das Licht flackert oder dunkler bis aus wird (Akku im Arsch) war
normal. Mit modernen LS/LED wird da mit EVG viel verdunkelt ähem verdeckt
ähem getäuscht.

Möchte wetten, dass das beim ICE immer noch pro Wagon so gehandelt wird.

Wette verloren. Die 110VDC Sammelschiene wird aus dem Fahrdraht versorgt.
 
Am 26.09.20 um 12:00 schrieb Gerrit Heitsch:
On 9/26/20 11:25 AM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 00:55 schrieb Joerg:
Die Kuppe bei mir bisher: Der enorme Stromverbrauch eines
Ultraschallgeraetes sollte herunter. Also massiv PLD rausgeschmissen
und durch regulaeres CMOS ersetzt. Eines Tages ... tzzzzt .. *POFF*
... stink. Wir waren auf dem 5V/100A Netzteil unter 20A geraten und
bei 25A war wohl der minimal erforderliche Strom. Hatte uns niemand
gesagt. Bei dem Hersteller haette auch jemand mal kurz in den
Burggraben gehoert.

Ok, nicht diese Dimension: Mir sind mehrere PC-Netzteile gestorben. An
unserem sehr stabilen Netz,  mit dem neuen Board, das im
\"Normalbetrieb\" sowohl Takt als auch Spannung für die CPU so weit
minimiert, dass das Ganze gerade mal 20W aufnimmt. Also die 5V mit
einem dicken Widerstand vorbelastet, seitdem ist Ruhe.

Irgendwie leidet damit aber der Wirkungsgrad,

Das ist mir bei insgesamt 20W (von außen gemessen) relativ wurscht. Bei
max 120W auch (aber dann alle 4 CPU-Kerne mit 100% ausgelastet - das
muss man erst mal bringen). ;) Was mich die kaputten Netzteile gekostet
haben, schon weniger. In den Burggraben tunken könnte ich also höchstens
den Händler, der mir mit dem neuen Bord + CPU auch noch ein neues
Netzteil aufgeschwatzt hat (650W, \"damit es die nötige Amperezahl
bringt\"). Hat\'s aber nicht lange gebracht, wie gesagt. ;)

Lastwiderstände in
Schaltnetzteilen sind schon eine Weile nicht mehr state of the art.

Hast du einen besseren Vorschlag für mich?
 
Wolfgang Allinger wrote:
> Möchte wetten, dass das beim ICE immer noch pro Wagon so gehandelt wird.

Welche Technik genau dahintersteckt weiß ich nicht, aber bei einem
Ausfall auf freier Strecke wird es nachts nach etwas mehr als einer
Stunde recht schummrig. Meine Fahrt von Berlin nach Köln hat es im
letzten Jahr offenbar bis ins bundesweite Fernsehen geschafft.

http://berger-odenthal.de/random/C-191026.htm


--
/¯\\ No | Dipl.-Ing. F. Axel Berger Tel: +49/ 221/ 7771 8067
\\ / HTML | Roald-Amundsen-Straße 2a Fax: +49/ 221/ 7771 8069
 X in | D-50829 Köln-Ossendorf http://berger-odenthal.de
/ \\ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --
 
Am 26.09.2020 um 12:39 schrieb Sebastian Wolf:
Am 26.09.2020 um 12:23 schrieb Wolfgang Allinger:

On 26 Sep 20 at group /de/sci/electronics in article
ht858lFi1u8U1@mid.individual.net
guido.grohmann@gmx.de>  (Guido Grohmann)  wrote:

Wolfgang Allinger schrieb:

Unterspannung lässt beim SNT schon mal heftige Ströme im Eingang
fliessen
und die Tranis im Wandler fangen vor lauter Schwitzen das Sterben
an. Ja
Unterspannung!!! ist das übelste für SNT. Sie versuchen die
angeforderdete
Leistung zu halten, P=U*I mit wenig U dann viel I... FatzPeng!!!

Viele Laptopnetzteile sind auf Eingangsspannungen von 110-240V
ausgelegt, derartige Netzteile sollte Unterspannung um Zug eher nicht
groß stören, unter 110V wird das dort ja wohl nicht einbrechen, oder
irre ich mich da?

Bundesbahn: Nichts ist unmöglich (tm TOYOTA)

So wie ich das noch kenne, gabs in jedem Wagon 1 oder 2 Generatoren (also
Geschwindigheitsabhängig) an den Drehgestellen und grosse Akkus. Aus den
Akkus wurden dann Wechselrichter betrieben, die alles mögliche als 230v~
50Hz Equivalent lieferten. Konnten Glühlampullen, Rasierapparate und
Wasserkocher leicht ab. Aber...
Dass das Licht flackert oder dunkler bis aus wird (Akku im Arsch) war
normal. Mit modernen LS/LED wird da mit EVG viel verdunkelt ähem verdeckt
ähem getäuscht.

Möchte wetten, dass das beim ICE immer noch pro Wagon so gehandelt wird.

Wette verloren. Die 110VDC Sammelschiene wird aus dem Fahrdraht versorgt.

Und die 230VAC Verbraucher werden eh aus der 650VDC Sammelschiene versorgt.
 
Am 26.09.20 um 12:00 schrieb Gerrit Heitsch:
On 9/26/20 11:25 AM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 00:55 schrieb Joerg:
Die Kuppe bei mir bisher: Der enorme Stromverbrauch eines
Ultraschallgeraetes sollte herunter. Also massiv PLD rausgeschmissen
und durch regulaeres CMOS ersetzt. Eines Tages ... tzzzzt .. *POFF*
... stink. Wir waren auf dem 5V/100A Netzteil unter 20A geraten und
bei 25A war wohl der minimal erforderliche Strom. Hatte uns niemand
gesagt. Bei dem Hersteller haette auch jemand mal kurz in den
Burggraben gehoert.

Ok, nicht diese Dimension: Mir sind mehrere PC-Netzteile gestorben. An
unserem sehr stabilen Netz,  mit dem neuen Board, das im
\"Normalbetrieb\" sowohl Takt als auch Spannung für die CPU so weit
minimiert, dass das Ganze gerade mal 20W aufnimmt. Also die 5V mit
einem dicken Widerstand vorbelastet, seitdem ist Ruhe.

Irgendwie leidet damit aber der Wirkungsgrad, Lastwiderstände in
Schaltnetzteilen sind schon eine Weile nicht mehr state of the art.

Ok, \"dicker\" Widertsand ist vielleicht übertrieben ausgedrückt. Weiß
nicht mehr genau, was ich da \'reingehängt habe (da müsste ich die Kiste
aufschrauben, das schenke ich mir jetzt), aber ich glaube, es sind so
5Ohm an 5V, das kann man verschmerzen, denke ich. ;)
 
Am 26.09.20 um 13:00 schrieb Axel Berger:
Wolfgang Allinger wrote:
Möchte wetten, dass das beim ICE immer noch pro Wagon so gehandelt wird.

Welche Technik genau dahintersteckt weiß ich nicht, aber bei einem
Ausfall auf freier Strecke wird es nachts nach etwas mehr als einer
Stunde recht schummrig. Meine Fahrt von Berlin nach Köln hat es im
letzten Jahr offenbar bis ins bundesweite Fernsehen geschafft.

http://berger-odenthal.de/random/C-191026.htm

Geschenkt. Lass\' mal die Klimaanlage ausfallen.

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/hitze-und-klimaanlagen-in-zuegen-der-deutschen-bahn-100.html
 
Am 26.09.20 um 13:01 schrieb Hartmut Kraus:
Am 26.09.20 um 12:00 schrieb Gerrit Heitsch:
Lastwiderstände in Schaltnetzteilen sind schon eine Weile nicht mehr
state of the art.

Hast du einen besseren Vorschlag für mich?

Ja, ich weiß schon: Die Regelung des Netzteils verbessern. Beauftragst
du unseren Schaltregler-Guru Jörg mal damit? Ich fürchte, ich könnte ihn
nicht bezahlen. ;)
 
On 26.09.20 00:55, Joerg wrote:

Die Kuppe bei mir bisher: Der enorme Stromverbrauch eines
Ultraschallgeraetes sollte herunter. Also massiv PLD rausgeschmissen und
durch regulaeres CMOS ersetzt. Eines Tages ... tzzzzt .. *POFF* ...
stink. Wir waren auf dem 5V/100A Netzteil unter 20A geraten und bei 25A
war wohl der minimal erforderliche Strom. Hatte uns niemand gesagt. Bei
dem Hersteller haette auch jemand mal kurz in den Burggraben gehoert.

*grusel*

Gibts eigentlich noch Schaltnetzteile mit Mindeststromverbrauch? Ist mir
das letzte Mal in den 90ern untergekommen, meine ich...

Hanno

--
The modern conservative is engaged in one of man\'s oldest exercises in
moral philosophy; that is, the search for a superior moral justification
for selfishness.
- John Kenneth Galbraith
 
Am 26.09.20 um 13:38 schrieb Hanno Foest:
On 26.09.20 00:55, Joerg wrote:

Die Kuppe bei mir bisher: Der enorme Stromverbrauch eines
Ultraschallgeraetes sollte herunter. Also massiv PLD rausgeschmissen
und durch regulaeres CMOS ersetzt. Eines Tages ... tzzzzt .. *POFF*
... stink. Wir waren auf dem 5V/100A Netzteil unter 20A geraten und
bei 25A war wohl der minimal erforderliche Strom. Hatte uns niemand
gesagt. Bei dem Hersteller haette auch jemand mal kurz in den
Burggraben gehoert.

*grusel*

Gibts eigentlich noch Schaltnetzteile mit Mindeststromverbrauch?

Ich fürchte, noch viele. Kann ja nicht sein, dass meine 3 oder 4, die
mit dem neuen Board aus Unterforderung gestorben sind, reiner Zufall
waren.

> Ist mir das letzte Mal in den 90ern untergekommen, meine ich...

Mir so vor <~ 3 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
 
On 09/26/2020 08:32, Gerrit Heitsch wrote:
On 9/26/20 8:26 AM, Guido Grohmann wrote:
Wolfgang Allinger schrieb:

Unterspannung lässt beim SNT schon mal heftige Ströme im Eingang fliessen
und die Tranis im Wandler fangen vor lauter Schwitzen das Sterben an. Ja
Unterspannung!!! ist das übelste für SNT. Sie versuchen die angeforderdete
Leistung zu halten, P=U*I mit wenig U dann viel I... FatzPeng!!!

Viele Laptopnetzteile sind auf Eingangsspannungen von 110-240V ausgelegt,
derartige Netzteile sollte Unterspannung um Zug eher nicht groß stören,
unter 110V wird das dort ja wohl nicht einbrechen, oder irre ich mich da?

Üblicherweise 100-240V damit sie auch in Japan funktionieren und wenn man
Glück hat das eigentliche Datenblatt zu finden, dann steht da oft was von 90V
als unterer Grenze.

http://www.schellong.de/img/div/rect.jpg

Ich hatte mit so etwas zu tun.


--
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Schellong var@schellong.biz
www.schellong.de www.schellong.com www.schellong.biz
http://www.schellong.de/c.htm
http://www.schellong.de/htm/audio_proj.htm
http://www.schellong.de/htm/audio_unsinn.htm
 
Am 26.09.2020 um 13:52 schrieb Helmut Schellong:
On 09/26/2020 08:32, Gerrit Heitsch wrote:
On 9/26/20 8:26 AM, Guido Grohmann wrote:
Wolfgang Allinger schrieb:

Unterspannung lässt beim SNT schon mal heftige Ströme im Eingang
fliessen
und die Tranis im Wandler fangen vor lauter Schwitzen das Sterben
an. Ja
Unterspannung!!! ist das übelste für SNT. Sie versuchen die
angeforderdete
Leistung zu halten, P=U*I mit wenig U dann viel I... FatzPeng!!!

Viele Laptopnetzteile sind auf Eingangsspannungen von 110-240V
ausgelegt, derartige Netzteile sollte Unterspannung um Zug eher nicht
groß stören, unter 110V wird das dort ja wohl nicht einbrechen, oder
irre ich mich da?

Üblicherweise 100-240V damit sie auch in Japan funktionieren und wenn
man Glück hat das eigentliche Datenblatt zu finden, dann steht da oft
was von 90V als unterer Grenze.


http://www.schellong.de/img/div/rect.jpg

Ich hatte mit so etwas zu tun.

Mit Klopapier auch.
 
On 9/26/20 1:07 PM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 12:00 schrieb Gerrit Heitsch:
On 9/26/20 11:25 AM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 00:55 schrieb Joerg:
Die Kuppe bei mir bisher: Der enorme Stromverbrauch eines
Ultraschallgeraetes sollte herunter. Also massiv PLD rausgeschmissen
und durch regulaeres CMOS ersetzt. Eines Tages ... tzzzzt .. *POFF*
... stink. Wir waren auf dem 5V/100A Netzteil unter 20A geraten und
bei 25A war wohl der minimal erforderliche Strom. Hatte uns niemand
gesagt. Bei dem Hersteller haette auch jemand mal kurz in den
Burggraben gehoert.

Ok, nicht diese Dimension: Mir sind mehrere PC-Netzteile gestorben.
An unserem sehr stabilen Netz,  mit dem neuen Board, das im
\"Normalbetrieb\" sowohl Takt als auch Spannung für die CPU so weit
minimiert, dass das Ganze gerade mal 20W aufnimmt. Also die 5V mit
einem dicken Widerstand vorbelastet, seitdem ist Ruhe.

Irgendwie leidet damit aber der Wirkungsgrad, Lastwiderstände in
Schaltnetzteilen sind schon eine Weile nicht mehr state of the art.

Ok, \"dicker\" Widertsand ist vielleicht übertrieben ausgedrückt. Weiß
nicht mehr genau, was ich da \'reingehängt habe (da müsste ich die Kiste
aufschrauben, das schenke ich mir jetzt), aber ich glaube, es sind so
5Ohm an 5V, das kann man verschmerzen, denke ich. ;)

Also 1A = 5W. Damit betreiben andere Leute ganze Rechner. :)

Gerrit
 
Am 26.09.20 um 14:26 schrieb Gerrit Heitsch:
On 9/26/20 1:07 PM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 12:00 schrieb Gerrit Heitsch:
On 9/26/20 11:25 AM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 00:55 schrieb Joerg:
Die Kuppe bei mir bisher: Der enorme Stromverbrauch eines
Ultraschallgeraetes sollte herunter. Also massiv PLD
rausgeschmissen und durch regulaeres CMOS ersetzt. Eines Tages ...
tzzzzt .. *POFF* ... stink. Wir waren auf dem 5V/100A Netzteil
unter 20A geraten und bei 25A war wohl der minimal erforderliche
Strom. Hatte uns niemand gesagt. Bei dem Hersteller haette auch
jemand mal kurz in den Burggraben gehoert.

Ok, nicht diese Dimension: Mir sind mehrere PC-Netzteile gestorben.
An unserem sehr stabilen Netz,  mit dem neuen Board, das im
\"Normalbetrieb\" sowohl Takt als auch Spannung für die CPU so weit
minimiert, dass das Ganze gerade mal 20W aufnimmt. Also die 5V mit
einem dicken Widerstand vorbelastet, seitdem ist Ruhe.

Irgendwie leidet damit aber der Wirkungsgrad, Lastwiderstände in
Schaltnetzteilen sind schon eine Weile nicht mehr state of the art.

Ok, \"dicker\" Widertsand ist vielleicht übertrieben ausgedrückt. Weiß
nicht mehr genau, was ich da \'reingehängt habe (da müsste ich die
Kiste aufschrauben, das schenke ich mir jetzt), aber ich glaube, es
sind so 5Ohm an 5V, das kann man verschmerzen, denke ich. ;)

Also 1A = 5W. Damit betreiben andere Leute ganze Rechner. :)

Andere Leute brauchen für ihre PCs Wasserkühlung. ;) Ich würde sagen, da
habe ich schon einen guten Kompromiss gefunden. ;)
 
On 9/26/20 2:29 PM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 14:26 schrieb Gerrit Heitsch:
On 9/26/20 1:07 PM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 12:00 schrieb Gerrit Heitsch:
On 9/26/20 11:25 AM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 00:55 schrieb Joerg:
Die Kuppe bei mir bisher: Der enorme Stromverbrauch eines
Ultraschallgeraetes sollte herunter. Also massiv PLD
rausgeschmissen und durch regulaeres CMOS ersetzt. Eines Tages ...
tzzzzt .. *POFF* ... stink. Wir waren auf dem 5V/100A Netzteil
unter 20A geraten und bei 25A war wohl der minimal erforderliche
Strom. Hatte uns niemand gesagt. Bei dem Hersteller haette auch
jemand mal kurz in den Burggraben gehoert.

Ok, nicht diese Dimension: Mir sind mehrere PC-Netzteile gestorben.
An unserem sehr stabilen Netz,  mit dem neuen Board, das im
\"Normalbetrieb\" sowohl Takt als auch Spannung für die CPU so weit
minimiert, dass das Ganze gerade mal 20W aufnimmt. Also die 5V mit
einem dicken Widerstand vorbelastet, seitdem ist Ruhe.

Irgendwie leidet damit aber der Wirkungsgrad, Lastwiderstände in
Schaltnetzteilen sind schon eine Weile nicht mehr state of the art.

Ok, \"dicker\" Widertsand ist vielleicht übertrieben ausgedrückt. Weiß
nicht mehr genau, was ich da \'reingehängt habe (da müsste ich die
Kiste aufschrauben, das schenke ich mir jetzt), aber ich glaube, es
sind so 5Ohm an 5V, das kann man verschmerzen, denke ich. ;)

Also 1A = 5W. Damit betreiben andere Leute ganze Rechner. :)

Andere Leute brauchen für ihre PCs Wasserkühlung. ;) Ich würde sagen, da
habe ich schon einen guten Kompromiss gefunden. ;)

Ich spiele hier gerade mit einem Pi Zero W rum weil der Bluetooth LE auf
der Platine hat und mit den Heizungsthermostaten reden kann. Der will,
wenn idle, 110mA bei 5V haben. Daher meine Bemerkung. :)

Gerrit
 
Am 26.09.20 um 14:35 schrieb Gerrit Heitsch:
On 9/26/20 2:29 PM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 14:26 schrieb Gerrit Heitsch:
On 9/26/20 1:07 PM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 12:00 schrieb Gerrit Heitsch:
On 9/26/20 11:25 AM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 00:55 schrieb Joerg:
Die Kuppe bei mir bisher: Der enorme Stromverbrauch eines
Ultraschallgeraetes sollte herunter. Also massiv PLD
rausgeschmissen und durch regulaeres CMOS ersetzt. Eines Tages
... tzzzzt .. *POFF* ... stink. Wir waren auf dem 5V/100A
Netzteil unter 20A geraten und bei 25A war wohl der minimal
erforderliche Strom. Hatte uns niemand gesagt. Bei dem Hersteller
haette auch jemand mal kurz in den Burggraben gehoert.

Ok, nicht diese Dimension: Mir sind mehrere PC-Netzteile
gestorben. An unserem sehr stabilen Netz,  mit dem neuen Board,
das im \"Normalbetrieb\" sowohl Takt als auch Spannung für die CPU
so weit minimiert, dass das Ganze gerade mal 20W aufnimmt. Also
die 5V mit einem dicken Widerstand vorbelastet, seitdem ist Ruhe.

Irgendwie leidet damit aber der Wirkungsgrad, Lastwiderstände in
Schaltnetzteilen sind schon eine Weile nicht mehr state of the art.

Ok, \"dicker\" Widertsand ist vielleicht übertrieben ausgedrückt. Weiß
nicht mehr genau, was ich da \'reingehängt habe (da müsste ich die
Kiste aufschrauben, das schenke ich mir jetzt), aber ich glaube, es
sind so 5Ohm an 5V, das kann man verschmerzen, denke ich. ;)

Also 1A = 5W. Damit betreiben andere Leute ganze Rechner. :)

Andere Leute brauchen für ihre PCs Wasserkühlung. ;) Ich würde sagen,
da habe ich schon einen guten Kompromiss gefunden. ;)

Ich spiele hier gerade mit einem Pi Zero W rum weil der Bluetooth LE auf
der Platine hat und mit den Heizungsthermostaten reden kann. Der will,
wenn idle, 110mA bei 5V haben.

Meine Heizungsthermostaten gehen ganz ohne Rechner und Strom, ätsch. ;)
 
On 09/26/2020 14:12, Sebastian Wolf wrote:
Am 26.09.2020 um 13:52 schrieb Helmut Schellong:
On 09/26/2020 08:32, Gerrit Heitsch wrote:
On 9/26/20 8:26 AM, Guido Grohmann wrote:
Wolfgang Allinger schrieb:

Unterspannung lässt beim SNT schon mal heftige Ströme im Eingang fliessen
und die Tranis im Wandler fangen vor lauter Schwitzen das Sterben an. Ja
Unterspannung!!! ist das übelste für SNT. Sie versuchen die angeforderdete
Leistung zu halten, P=U*I mit wenig U dann viel I... FatzPeng!!!

Viele Laptopnetzteile sind auf Eingangsspannungen von 110-240V ausgelegt,
derartige Netzteile sollte Unterspannung um Zug eher nicht groß stören,
unter 110V wird das dort ja wohl nicht einbrechen, oder irre ich mich da?

Üblicherweise 100-240V damit sie auch in Japan funktionieren und wenn man
Glück hat das eigentliche Datenblatt zu finden, dann steht da oft was von
90V als unterer Grenze.


http://www.schellong.de/img/div/rect.jpg

Ich hatte mit so etwas zu tun.

Mit Klopapier auch.
Richtig, in der Firma auch.
Das war jedoch billigstes Klopapier.
Meine sind Premiumpapiere.



--
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Schellong var@schellong.biz
www.schellong.de www.schellong.com www.schellong.biz
http://www.schellong.de/c.htm
http://www.schellong.de/htm/audio_proj.htm
http://www.schellong.de/htm/audio_unsinn.htm
 
On 9/26/20 2:40 PM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 14:35 schrieb Gerrit Heitsch:
On 9/26/20 2:29 PM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 14:26 schrieb Gerrit Heitsch:
On 9/26/20 1:07 PM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 12:00 schrieb Gerrit Heitsch:
On 9/26/20 11:25 AM, Hartmut Kraus wrote:
Am 26.09.20 um 00:55 schrieb Joerg:
Die Kuppe bei mir bisher: Der enorme Stromverbrauch eines
Ultraschallgeraetes sollte herunter. Also massiv PLD
rausgeschmissen und durch regulaeres CMOS ersetzt. Eines Tages
... tzzzzt .. *POFF* ... stink. Wir waren auf dem 5V/100A
Netzteil unter 20A geraten und bei 25A war wohl der minimal
erforderliche Strom. Hatte uns niemand gesagt. Bei dem
Hersteller haette auch jemand mal kurz in den Burggraben gehoert.

Ok, nicht diese Dimension: Mir sind mehrere PC-Netzteile
gestorben. An unserem sehr stabilen Netz,  mit dem neuen Board,
das im \"Normalbetrieb\" sowohl Takt als auch Spannung für die CPU
so weit minimiert, dass das Ganze gerade mal 20W aufnimmt. Also
die 5V mit einem dicken Widerstand vorbelastet, seitdem ist Ruhe.

Irgendwie leidet damit aber der Wirkungsgrad, Lastwiderstände in
Schaltnetzteilen sind schon eine Weile nicht mehr state of the art.

Ok, \"dicker\" Widertsand ist vielleicht übertrieben ausgedrückt.
Weiß nicht mehr genau, was ich da \'reingehängt habe (da müsste ich
die Kiste aufschrauben, das schenke ich mir jetzt), aber ich
glaube, es sind so 5Ohm an 5V, das kann man verschmerzen, denke
ich. ;)

Also 1A = 5W. Damit betreiben andere Leute ganze Rechner. :)

Andere Leute brauchen für ihre PCs Wasserkühlung. ;) Ich würde sagen,
da habe ich schon einen guten Kompromiss gefunden. ;)

Ich spiele hier gerade mit einem Pi Zero W rum weil der Bluetooth LE
auf der Platine hat und mit den Heizungsthermostaten reden kann. Der
will, wenn idle, 110mA bei 5V haben.

Meine Heizungsthermostaten gehen ganz ohne Rechner und Strom, ätsch. ;)

Dafür kann man sie nicht programmieren, was ich ganz nützlich finde.

Gerrit
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top